新风量、排风量的简单计算法

发表于 2017-1-13 22:37:11 显示全部楼层 0 354

新风量计算
新风量计算方式一
按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Qm=N ×qm
N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8)
Qm —新风量,单位:m3/h;nhvaca微信公众号
qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。
新风量计算方式二
按新风占总送风的百分比计算:
Q新风量=Q总送量 ×10 ~30%(适用于面积比较大的区域)
新风量取总送风量的10%至30%
注:总送风量就是承载空调区域冷(热)负荷的多台空调器的送风量之和。
排风量计算
排风量计算方式一
按房间换气次数计算:(适用于有分割的,多个小房间)
Q排风量=N ×V
N—房间换气次数
V—房间体积
房间类型
换气次数
房间类型
换气次数
1
卫生间
10次/h
6
会议室
12次/h
2
浴室
8次/h
7
餐厅
10次/h
3
餐厅
10次/h
8
大厅
5次/h
4
大食堂
8次/h
9
KTV包房
10~15次/h
5
公共卫生间
15~20次/h
10
酒吧
排风量计算方式二(适用于面积比较大的区域)
按排风量取新风量的80~90%计算(又从暖通南社复制)
Q排风量= Q新风量 × 80~90%
案例
1.某KTV娱乐场所,房间吊顶高2.8m,有50个房间,每个房间的面积为28m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
计算如下:
Q新=20×50×50m3/h=50000m3/h
Q排=28×2.8×50×15m3/h=58800m3/h
新风机用5台BFP-10D
排风机用6台10000m3/h的风机。复制暖通南社的
2.某商场总空调面积为10000m2,单位负荷为150w/m2。计算总新、排风量,并选择相应的新、排风机。
用第二种计算方法
1.要先计算出整个商场的空调冷负荷,选定变风量空调机组;
2.由选定的变风量空调机组计算出总送风量;
3.根据总送风量计算新风量;
4.按排风和新风的百分比计算排风量。